随着我们接近COVID-19大流行开始整整两年,我们现在知道它主要通过空气传播。当我们说话、喊叫、歌唱、咳嗽或打喷嚏时,病毒乘着微小的飞沫或气溶胶从感染者的嘴里喷出,然后它漂浮在空气中,被其他人吸入并传播。
这启发了印度的研究人员探索我们如何能够更好地理解和设计气流以减轻COVID-19的传播。为了做到这一点,他们利用他们对飞机和发动机周围气流的了解来调整室内空间的气流。
在AIP出版的《流体物理学》中,他们报告了对公共盥洗室内气流的计算机模拟,显示空气流动死区的传染性气溶胶可以比房间的其他地方停留时间长10倍。这些滞留空气的死区经常出现在房间的角落或家具周围。
洗手间产生气溶胶,存在于办公室、餐厅、学校、飞机、火车和其他公共场所。它们已被确定为人口稠密地区的一个潜在感染传播源。印度孟买理工学院航空航天工程教授Krishnendu Sinha说:"我们探索了一个小型的、单人使用的设施,一个接一个,"他说。"我家里有一个类似的盥洗室,这让我们更容易研究它。虽然我们的行动受到限制,实验室也关闭了,但这小小的空间可以使我们能够在封锁期间继续我们的研究。"
研究人员发现,在死区内,感染的几率明显更高。
"令人惊讶的是,它们可能靠近门或窗户,或者紧挨着空调器吹入空气的地方。你可能期望这些是安全区,但它们并不是。"计算机模拟显示"空气以迂回的路线流动,就像一个漩涡,"共同作者Vivek Kumar说。"理想情况下,空气应该不断地从房间的每一个地方排出,并由新鲜空气取代。当空气在死角处循环时,这并不容易做到。"
围绕气流的最大问题集中在如何为室内空间通风,以尽量减少感染的传播。风扇和通风管道应该放在哪里?有多少个?应该有多少空气流经它们?"目前,通风设计通常是基于每小时换气量(ACH),"Sinha说。"这些设计计算假设新鲜空气均匀地到达房间的每个角落。从计算机模拟和真实洗手间内的实验中,我们知道这并没有发生。"
"死区的ACH值可以低10倍。为了设计通风系统以更有效地对付病毒,我们需要根据房间内的空气循环情况来放置管道和风扇。盲目地增加通过现有管道的空气量是不能解决问题的。"